Колко ампера бушон ми трябват за Проточен Бойлер 7500W?
Сега съм с бушон 25А но немога да включа бойлера на 2ра степен
Някои може ли да ми каже колко ампера трябва да е и има ли такъв но да е малък че таблото ми е с малки бушони?


ot FLEX :
izvinqvam se 4e sam ti korigiral posta taka ... vmesto citat sam dal promeni :)

mislq 4e 40A
na tazi konsumaciq dosta golqm tok i trqbva

a dolo gore Volt*Amper=Wat
7500/220V= okolo 40A

Автор:  k [ 10 Фев 2007 00:21 ]
Заглавие: 

P[W]=U[V].I[A] => I=P/U => 7500/220=34,09A
Най-близкия стандартен АП мисля е 40 А, така че ... ако няма такъв 63А има 100%
Само че има предвид, че за такава консумация ти трябват поне 6 квадрата кабел

Автор:  dulev [ 10 Фев 2007 11:05 ]
Заглавие: 

благодаря ти

Автор:  FLEX [ 10 Фев 2007 11:51 ]
Заглавие: 

dulev написа:
благодаря ти



www.elmark.bg
moje da vidi6 i cenite

Автор:  k [ 11 Фев 2007 02:28 ]
Заглавие: 

btw на Елмарк са калпави ... Merlin-Gerin са по-добри, АВВ - също

Автор:  dulev [ 12 Фев 2007 18:47 ]
Заглавие:  re

Но има ли 35А бушон от малките?

Автор:  ivo [ 12 Фев 2007 22:55 ]
Заглавие: 

Оня ден коментирах с колеги тези новите проточни бойлери от по 8 киловата. Абе, тоя дето ги е проектирал има ли акъл в главата се чудя. За да се свърже такова чудо ще трябват не 4 квадрата, ами 6 квадрата кабел, за да не грее. Въобще е хубаво да се пусне отделен кабел за него от апартаментното табло. Имайки в предвид, че апартаментите се захранват с 6 квадрата кабел - това в най-добрия случай никога не бих си купил такова нещо. 6 киловата, както бяха релаксите да, но 8???
Имайки в предвид, че 1 киловат нагревател консумира около 4 ампера ток то 8x4=32 ампера. Този предпазител от 35 ампера е под въпрос колко ще грее. Най-добре е 63 ампера. А като им гледам рахитичните ключета от по 20 ампера с пластмасова основа, все ми е на акъла колко често ще ги сменяте. :) Абе хора, консултирайте се със специалист, когато купувате такъв голям консуматор. Той трябва да дойде да огледа инсталацията, таблото ви, входящия кабел и т.н.

Автор:  dulev [ 13 Фев 2007 10:49 ]
Заглавие:  re

така и неми отговори има ли бушон от 35 А но да е за малките чашки като на 25А?
И ако има кажи от каде да взема?

Автор:  ivo [ 13 Фев 2007 21:55 ]
Заглавие: 

Чесно казано не знам дали има такъв предпазител. Ако има може и да ти е трудно да откриеш. За 50 ампера знам, че има, но той е за големите чашки като при 63 амперовите. Отиди в някой магазин за електроматериали и попитай дали имат. Можеш да идеш в магазина на Бай Кольо "Никовитал" той се намира срещу училише Хр.Ботев точно първия магазин в големия блок. Той е стара кримка и ще ти каже дали има такъв, а ако има със сигурност ще ти предложи. :)